err錯誤報警11斷電檢知電路異常
發(fā)表:李啟松  (2012-8-14 17:31:04)
分類:PLC  |  閱讀:19464  |  評論:1  |  最新評論:2012-9-5 22:58:34 By 劉建陽
正常運行的PLC FBS-60MA,斷電后開啟,ERR錯誤CPU停止。Y0、Y1、Y3常亮,經(jīng)查詢為斷電檢知電路異常,用軟件從新運行后正常工作,斷電后故障又現(xiàn),初始化PLC注程序再運行,能正常一天時間。請問有沒有遇到過這種情況,應該怎么處理。謝謝!
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
劉建陽(2012-9-5 22:58:34)  IP:110.86.42.*
量測PLC供電電壓是否正常,永宏PLC供電范圍為AC100-240V